セーフガードに関する問題で、先輩方にご教示いただきたく存じます。
Thread Content
問題1:セーフガードが現場の計器に電力を供給しない場合、どのように配線またはダイオードマッピングを行うべきか?例えばP+Fのセーフガード。 問題二:セーフガードは4-20mAの信号をカードに送信しますが、この信号回路はカードが電力を供給するのか、それともセーフガードが供給するのか?(現場に届くのがアクティブ信号かパッシブ信号かで、状況は変わりますか?)問題3:一般的なDCSメンテナンス担当者には、どのような能力が求められますか?あるいは、何を習得する必要があるのでしょうか?(例:追加・削除、基本構成など)答:この場合、信号回路はセーフガードによって電力供給されます。現場から送られてくる信号がアクティブ状態かパッシブ状態かによって異なり、パッシブの場合はセーフガードやカードによる電力供給が必要ですが、アクティブの場合は電力供給は不要です。 問題3:一般的なDCSメンテナンス担当者には、どのような能力が必要ですか?あるいは、何を習得する必要があるのでしょうか?(例えば、ポイントの追加や削除、基本的なコンフィギュレーションなど) 答え:一般的なDCS保守担当者は、基本的なコンフィギュレーションを理解しているのは当然であり、DCS、SIS、PLCなどのコンフィギュレーションができるだけでなく、複数のブランドのDCSのコンフィギュレーションにも精通している必要があります。さらに、現場の計測機器についても正確に把握していなければなりません。回路制御を構築できるように、当社では現在5つ以上のブランドのDCSおよびSISを使用しており、基本的にはどれか1つくらいは扱えます。完全に習得しているわけではありませんが、よく使うものは使えなければなりません。 通常、利用できるのはプラス・マイナスの設定、インターロックの構築、アラームの設定、レポートの印刷、一般的なアラームの解除、ハードウェアの交換および交換後のコンフィグレーション作業です。さらに、ネットワークに関する知識も必要で、これが比較的基本的な内容です。