参加報酬:2財富。正解の報酬:9富 質問:アークキャンセラーにはどのような補償方式があるか?
Reply #22016-07-08
完全補償、不足補償、過剰補償の3種
Reply #32016-07-08
アークキャンセラ補償方式:全補償、過補償、および不足補償の3つの補償方法があります。
Reply #42016-07-08
アークキャンセラの補償方式には、完全補償、不足補償、過剰補償がある。
Reply #52016-07-08
完全補償、不足補償、過剰補償
Reply #62016-07-08
完全補償、不足補償、過剰補償がある
Reply #72016-07-08
(1)不足補償;(2)完全補償;(3)過剰補償。
Reply #82016-07-08
完全補償、不足補償、過剰補償の3種類があり、アーク消去コイルのインダクタンス電流が回路のキャパシタンス電流を上回る場合でも、一般的には過剰補償が用いられる。 完全補償の場合、三相の対地容量に不均衡があると、回路の共振を引き起こし、中性点電圧が非常に高くなる可能性があります。 補償不足の場合、一相が遮断されたり、回路が全相で動作しない状態になると、一相または二相の対地自己容量が減少し、その結果、容量電流がインダクタンス電流と等しくなることがあり、深刻な中性点のずれを引き起こす。
Reply #92016-07-08
完全補償、不足補償、過剰補償

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.