SISシステムは三重化TMR冗長構成で、すべてのIOカードが三重冗長となっており、電源および通信カードは1:1冗長です。どのように実現されているのか?
Reply #22016-07-08
このアドバイスとしては、TRICONのシステム構造の原理図を探してみると、より分かりやすいでしょう。
Reply #32016-07-11
いわゆる三重化冗長とは、カードそのものではなく、1枚のカードの中に3つの信号回路があることです。 各カードは1つのチャネルで信号を受け入れ、内部の3つの電子回路が信号処理を行い、これは3ウェイの投票に相当してシステム処理が行われる。 電源と通信カードはカード類で1:1冗長です
Reply #42016-07-14
hcbbsのある達人によると、GEのMARK IV/GMRシステムやWoodwardのMircoNetシステムでは、CPUとIOがそれぞれ異なる3つのラックに配置されているとのことだ……
Reply #52016-07-14
一般的によく言われるのはCPUの三重冗長ですが、I/Oカードの三重冗長というのはかなり珍しいです。もし単一の信号が1つのカードに入り、そのカード内の3つの信号処理器によって投票処理が行われるだけであれば、これも厳密には三重冗長とは言えません
Reply #62016-07-15
hcbbsのある達人は、Triconex、HIMA、ヨコガワ、ICSにも、すべてのCPUが1枚のボード上にあるという問題が存在すると述べている

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.