トーチシステムのブロー・置換方法について教えてください

2016-07-11View Original

Thread Content

当社のトーチシステムで作業が必要で、主管の直径は350で支管が61本あり、最も高い立管は50メートルです。徹底的に置換・ purgingを行うにはどうすればよいでしょうか。
Reply #22016-07-11
スチームブロー、トーチ頂部から蒸気が確認され、24時間以上継続;各低点排水(保護に注意);各低点で爆発試験を行い、合格したら給気を停止する;作業時に内部に窒素を供給するための開口部を設け、最初の開口部が開いていれば、他の場所での作業も安全です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.