計器のアース問題

2016-07-12View Original

Thread Content

計装現場のアース、DCSのアース、両方を行うとどのような影響がありますか?
Reply #22016-07-12
関連する規格として、SH/T 3018-2003 石油化学プラントの安全計装システム設計規格があります
Reply #32016-07-12
やってしまうと、まるでアースされていないのと同じで、一般的なDCSではアースが必要です
Reply #42016-07-13
HG/T 20513-2014「計装システムのアース設計規格」を見てみましょう
Reply #52016-07-13
強電は両端接地で、信号接地は単端接地です。 信号が両端で接地されていると、回路が形成されて干渉が生じる可能性があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.