現場計器の巡回点検では、どの項目をチェックすべきか?

2016-07-13View Original

Thread Content

現在、班組による巡回点検では主に重要な計器のデータを記録するだけで、このような点検方法では現場の問題を効果的に発見することはできません。皆さんの会社では、現場の計器の巡回点検で何をチェックしているのでしょうか?
Reply #22016-07-13
点検では、計器の表示が正常かどうか、現場の接続部に漏れがないか、配線やアース端子が良好かどうかを確認し、変換器については定期的な排液や洗浄、ゼロ調整などを行います。
Reply #32016-07-13
2階について補足すると、主に計器の表示が正常かどうか、現場の接続部に漏れがないか、配線やアース端子が良好な状態か、計器の精度に影響を与える可能性のある要因(例えば外部の断熱処理が適切に行われているか、超音波やレーダーによるタンク内の蒸気量が過大ではないかなど)がないかを確認します。屋外に設置されている計器については、雨や日差しから保護し、定期的に清掃を行い、工程担当者との情報交換を円滑に保つなどが必要です
Reply #42016-07-13
点検時は、運転員に計器の動作状況を尋ねること;DCSの状態画面を呼び出し、カードの動作状況を確認する;室温と湿度が要件を満たしているか確認する;現場の計器の状態を確認する;計器の漏れ状況を確認する;計器の防水、耐高温、防凍結を確認する;計器部品や接続部の締め付け状態を確認する;警報試験を行う;計器部品の潤滑を行う;計器の排水、凝縮水排出、排気を行う;計器の清掃を行う。
Reply #52016-07-14
点検ルートをしっかりと決め、重要なバルブや計器は重点的にチェックする必要がある。日常の点検では、パッキン部分の漏れ、断熱・保温処理、ダクトの固定部の漏れ、空気圧式アタッチメントの固定具がしっかりしているかどうか、圧力計の排液・排水処理など、リスクや潜在的な問題を排除することが目的だ。夏場には雨対策(接続用グランドヘッドのシール、計器本体のシール、接続箱のシールなど)、虫対策(2/5方式の排気口に虫除けネットを設置する、単動シリンダーの排気口など)、雷対策(接地線をしっかり接続する)が必要であり、冬場には凍結防止対策として、保温施設では定期的に凝縮液を排出し、冬場の圧力計の温度を毎日チェックして迅速に対応できるようにする。高温部の調節弁には定期的に潤滑剤を塗布し、分析計器は定期的にメンテナンスと校正を行います。{:3_47:}大体これらが全てです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.