同じ出力のモーターなのに、定格電流が異なる理由をご教示ください

2016-07-13View Original

Thread Content

当社には380V、160KW、8極のモーターが3台あり、そのうち2台は定格電流が363A、1台は315Aです。同じ運転条件で使用しているにもかかわらず、315Aのモーターは頻繁に電流保護によって停止してしまいます。1ヶ月に1回程度のこともあれば、1日に数回起こることもあります。このモーターを他の2台と入れ替えて使用してみたこともありますが、停止が起こるのは常にこのモーターのみです。これは定格電流が低いことが原因でしょうか?また、同じ電圧、同じ出力、同じ回転数のモーターなのに、定格電流がなぜ異なるのか理解できません。皆さん、ご教示いただけますか?
Reply #22016-07-13
モーターの定格出力とは、モーターの出力軸が発揮する力(つまり負荷を駆動するための力)のことです。各モーターで自己消費する電力は異なるため、効率値ηが設けられています。そのため、同じ定格出力のモーターでも電流は必ずしも同じではありません
Reply #32016-07-14
あなたのおっしゃる通り、電流の計算式からわかるように、電圧や出力は一定値であり、変動するのは力率と効率だけです。これらが他のモーターのパラメータと異なれば、定格電流の大きさも当然異なります。もう一度、製品のラベルに記載されているこれら2つのパラメータが他のものと違っていないか確認してみてください。
Reply #42016-07-19
モーターの力率や効率が異なるため、定格電流も差が生じます。また、モーターの構造や極数も定格電流に影響を与えます。
Reply #52019-03-31
私が知りたいのは、あなたが言う電流保護停止とはどういうことかということです。実際の電流がどれくらいかは、非常に重要です。また、モーターの力率はどのくらいで、御社の配電室の力率はどのくらいですか。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.