空分空冷島は夏場に真空度が高くなるため、乏蒸気配管にスプレー水を供給することを検討する

2016-07-18View Original

Thread Content

この投稿は最後にzbdxlw000によって2016年7月18日14時55分に編集されました。空気冷却型真空システムはエアコールドアイランドで、夏場は真空度が高くなります。そのため、廃蒸気配管に直接スプレー水を流し込むことを検討しています(予冷システムの冷却水を使用することも考えられます)。皆さんは、これが実現可能だと思いますか?
Reply #22016-07-18
脱塩水を使った方が良いでしょうか~~
Reply #32016-07-18
この投稿は最後にzbdxlw000によって2016年7月18日14時52分に編集されました。過熱蒸気配管に約10キログラムの減温水を流そうと考えていますが、可能でしょうか?(水が入ると、乏蒸気配管内の約70度の乏蒸気と熱交換し、真空度を下げる)
Reply #42016-07-18
遭遇したことはない、普通は霧化スプレー冷却だ~~
Reply #52016-07-20
必ず脱塩水を使わなければならない。マザーパイプにスプレー装置を取り付けて冷却しても効果はあまりなく、さらに水質が悪いとスプレーヘッドが詰まりやすい。私たちは凝縮水をチューブ群に向けて噴射しており、冷却効果はまずまずだが、無駄が多い。どうしても我慢できない時だけ使用する。
Reply #62016-07-21
やはりエアコンディショナーのフィンチューブに水を噴霧するのは効果的だが、水資源を無駄にし、フィンチューブが錆びてスケールが付く。内部からの噴水は効果がない。蒸気が水に凝縮して放出する熱量と、冷却水が吸収できる熱量を計算してみると、全く同じオーダーではなく、数百倍もの差がある。
Reply #72016-07-22
できれば脱塩水を使用しましょう。冷却水には不純物が多く、フィンが錆びたりスケールが付いたりしやすいです。負荷を減らす方法も考えられる。
Reply #82016-07-23
元の設計資料を調査し、設計パラメータの値の選定に問題がないかを分析する。問題があれば、具体的な解決策を提案してください。それ以外は、外表面のほこりなどを清掃・除去することです。問題は解決できます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.