バルブの開度が100のとき、マイクロアンペア値は18しかなく、他の開度では正常ですが、なぜでしょうか?
Reply #22016-07-21
そのマイルアム値は、位置決め装置のものを見ているのですか?もしそうなら、普通は再検証すれば大丈夫です。このPLC制御バルブは、空気制御なのか電気制御なのか?写真を撮ろう
Reply #32016-07-22
空気制御で、カードから出てきた値は18ミリアンペアだけです
Reply #42016-07-22
11111111111
Reply #52016-07-25
それならば、バルブポジショナーを再調整する必要があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.