ガス給湯ボイラーの運用管理

2016-07-26View Original

Thread Content

ガスストーブ、ガス給湯ボイラーの運用管理 1.ボイラー操作員は、ボイラーの水循環システムにある各種機器やバルブの位置及びその機能を熟知していなければならない。 2. 熱水ボイラーは常に満水状態で運転しなければならず、運転中は常に水温や水圧のパラメータを監視し、これらの安定を保つ必要がある。出口の水温には警報装置を設置し、出口水温が過度に上昇して沸騰による水撃が発生するのを防ぐ。また、排気弁は定期的に空気を排出しなければならない。 3.ボイラーを運転する前に、まず循環水ポンプを起動し、その後でボイラーを始動させます。ボイラーが運転中や停止直後には、蒸気による水撃を防ぐために循環ポンプの運転を絶対に停止してはならない。停止する際には側壁の炉扉を開けて自然換気を行い、かつ炉床を間欠的に動かして炉床が損傷するのを避ける必要がある。 4.循環水ポンプは暖房システムの主要な機器の一つであり、運転用と予備用の2台を設置すべきである。循環水ポンプおよびボイラー室内の配管バルブの仕様は、暖房システムの設計業者が選定する。 5.ボイラーを短期間停止する必要がある場合、停止後すぐに循環水ポンプを止めてはならず、ネットワーク給水温度が40度に下がった時点でのみ循環水ポンプの停止が許可される。 6. 圧力の変動に常に注意し、できるだけ炉内圧力を安定させ、許容される最大作業圧力を超えないようにすること。圧力計の曲がり管は、各シフトごとに1回洗浄しなければならない。圧力計の正確性を保つために、年に1回校正する必要があります。示す値の誤差が0.1MPaを超えた場合は、修理または交換を行うべきです。 7. ボイラーの入口および出口には、水温を確実に制御できるように電気接点式圧力温度計を取り付ける必要があり、特に出口水温はボイラーで定められた値を超えてはならない。圧力計と温度計は、観察や調整のためにボイラーの一方にまとめて設置すべきです。
Reply #22016-07-27
最も基本的で重要な知識、学んだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.