一般的な計測器用の電源接地盤キャビネット用の接続ケーブルの型番コードはどのようになっていますか?

2016-07-26View Original

Thread Content

工学設計でよく使われる計測器の電源供給、アース、盤ケース間の配線ケーブルの型式コードはどのようになっていますか? 24VDC給電ケーブル 220VAC給電ケーブル アースケーブル ボード(機)柜間信号接続ケーブル
Reply #22016-07-26
ケーブルの型番ですか?コードとは何ですか?ERPコード? 24Vの場合は、1平方メートル、1.5平方メートル、2.5平方メートルから選べ、ケーブルの長さや電力計の仕様に応じて適切に選択しますが、一般的には1.5平方メートルで十分です。型番は一般的にKVVRPで、シールド付きのソフトケーブルです。一般的には2*1.5と3*1.5の2種類が選ばれます。 220Vの計測用ケーブルで、ソフトケーブルでもハードケーブルでもどちらでも構いません。倉庫に何があるか次第ですが、どうせあまり使わないので、とりあえずそのまま使いましょう。一般的には電気から電力を取り、電気ブリッジケージを通して供給し、2×2.5で十分です。計装ブリッジにはシールド付きのソフトケーブルが必要ですが、計装ブリッジ内に入れることも推奨されません。(入れても問題ない)接地用の2.5平方ミリの柔らかいケーブルで、もちろん太ければ太いほど良い。キャビネット間の接続(セーフガードキャビネットとシステムキャビネット間)には、1平方ミリメートルの柔軟なケーブルで十分であり、現場の盤キャビネット間も、24V/220Vの給電ケーブルの選定方法と同じです。
Reply #32016-08-31
この投稿は最後にyuchenchfによって2016年9月1日16時56分に編集されました。24VDC給電用ケーブル:KVV制御ケーブル、220VAC給電用ケーブル:KVV制御ケーブル。具体的な仕様(芯線の規格/被覆/絶縁材)はご自身で選んでください。
Reply #42016-09-01
もし私が220VAC給電を設計するなら、絶対にKVVケーブルは選ばない。それは給電回路だからだ。自宅の電気設備の設計について聞いてみてください。
Reply #52016-09-01
この投稿は最後にyuchenchfによって2016-9-1 16:33に編集されました。通常の計器が220VACで動作する場合、KVVケーブルで問題ありません。 高出力の電動機器やヒーターなどの電力使用には、確かにKVVを使うのは適していません。電気供給用のケーブルとしてYJVまたはVVケーブルを使用しても、両者は矛盾しません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.