閃光現象中の個別事例

2016-08-03View Original

Thread Content

この投稿は最後に *aojiaoya0546 によって 2016-8-4 22:13 に編集されました。停電の際、すべてのポンプが停止しましたが、1台だけが停止しなかったのはなぜでしょうか???
Reply #22016-08-04
①自動起動あり②負荷が小さくて遮断しない③スイッチは常閉式スイッチ
Reply #32016-08-04
あはは、この海友さん、報告された故障の症状が詳しくないですね!この状況はかなり複雑ですが、簡単に分析することはできますよ! 高圧モーターで駆動されるポンプの場合、モーターが停止しない主な理由は、モーターの低電圧保護が作動していないためである; 低圧モーターの場合、原因はより複雑で、2階で述べた理由に加えて、コンタクターのコイルの解放電圧が高すぎることが考えられます(電力系統の切り替え試験を行っている際には、よくこのような状況が発生します)。その結果、電圧が解放値に達しないうちに振動が生じるのです;また、モーターケーブルの配線が長く、制御ケーブルの分布容量によって制御回路の残留電荷が放電されず、それが原因となる可能性もあります(この現象は、現場で停止できない状況に似ています); その他の理由もありますが、主に御社の配電方式や制御用電源の出所などによります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.