ステンレス製フランジと炭素鋼製フランジは接続できますか?ステンレス管とステンレス管は溶接できますか?

2016-08-04View Original

Thread Content

ステンレス製のフランジと炭素鋼製のフランジは接続できますか?(例えば、計器がステンレス製のフランジなのに、装置側が炭素鋼製のフランジの場合)ステンレス管とステンレス管は溶接できますか?
Reply #22016-08-04
ステンレス製のフランジと炭素鋼製のフランジは接続できますか?(例えば、計器がステンレス製のフランジなのに、装置側が炭素鋼製のフランジの場合)大丈夫。主にボルトの選定で、外側にはXYLAN塗料のような防食塗料が塗られており、絶縁効果もあります。 ステンレス管とステンレス管は溶接できますか? 大丈夫。すべてステンレスです。
Reply #32016-08-04
フランジは接続できます。配管は、異種鋼の溶接は避けた方が良い。特に湿潤な硫化水素による応力腐食が起こり得る場所では、溶接部の融合線で亀裂が生じやすいため、CLGの設計上、推奨されないと明記されている。
Reply #42016-08-05
第一种は絶縁パッドを付けるのが最適で、第二种でも大丈夫です。
Reply #52016-08-05
通常の物質用パイプラインは材質に特別な要求がなく、接続可能で、溶接材料にはステンレス鋼が使用される。 材質に要求がある場合は不可で、必ず実際の材料の説明に従って材質を選定しなければなりません。
Reply #62016-08-05
フランジは接続できますが、管は接続しない方が良いです。どうしても溶接する場合は、炭素鋼やステンレス鋼専用の溶接棒を使用して管を溶接する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.