DCSに送る4〜20mAの電流トランスミッターは開路しても良いですか

2016-08-07View Original

Thread Content

電流変換器の二次側回路と違いがあるかどうかは不明です。詳しい方、ご教示ください!
Reply #22016-08-07
開路することができ、つまりDCSは信号を受信できない
Reply #32016-09-06
回路を開いても、DCSには断線と表示される。4-20mAの測定は、すべて断線量じゃないの?
Reply #42016-09-09
あはは、この海友さん、説明させていただきますね! 彼は電流変流器の二次回路とは異なり、電流変流器の二次側は開路させてはいけない。一方、電流トランスミッターは異なります。電流変流器の二次側が直接、電流トランスミッターの入力側と接続され、電流回路(1Aまたは5A)が形成されます。その後、トランスミッター内部で処理されることにより、DC 4~20mAが出力されます。トランスミッターの内部には、内蔵型変成器および電流交流・信号処理ユニットが含まれている。したがって、電流トランスミッターの出力が開路しても、電流変流器の動作には影響しません。それはあくまでDCSの信号入力にのみ影響し、アラーム信号Iopが発信されるだけです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.