MTLとDCSのシリアル通信に関する問題

2016-08-07View Original

Thread Content

当社の工場にある装置の温度信号の取得・表示は、MTL838B-MBF多チャンネル温度変換器を介して浙江大学の中控ECS-700 COM741カードのシリアル通信によって行われています。最近、通信データが不規則にゼロに戻る現象が発生しており、どなたかその原因をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますでしょうか?
Reply #22016-08-07
MTLマルチプレックス温度変換器のハードウェアボーレートおよびDCS通信設定内のボーレートを9600から19200に変更すると、正常に表示されるようになりました。皆さん、原因を分析してください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.