ポンプや撹拌モーターはDCSでどのようなパラメータを監視するか

2016-08-09View Original

Thread Content

こちらでは一般的に、運転状態の監視や故障状態の監視が行われ、重要な場合には電流の監視も行われますか?一般的なモーターについて、DCS上でどのような監視を行いますか?設計マニュアルや規格の要件はありますか?経験的なアドバイスや理論的な指導をお願いします。よろしくお願いします!
Reply #22016-08-09
あなたが言ったその数点、状態、アラーム、せいぜい電流を加えるくらいです
Reply #32016-08-09
主にこれらの要件は、どのマニュアルや規格に記載されているのでしょうか?
Reply #42016-08-11
それはわかりません。安全かつ安定して動作させるためには、もちろん迅速に効果が現れるパラメータを監視する必要があります。それは経験によるものでしょうね、:)
Reply #52016-08-11
特に規定はありませんが、危険物(正確な名称は忘れました)の場合は撹拌モーターを監視する必要があります……私たちは主に電流を監視しています。電流によってモーターの状態を判断する……もちろん、起動・停止の監視や制御も可能です。私たちはインバーターで制御し、Profibusバスで通信しています
Reply #62016-08-11
人が何と呼ぶかに従えばいいじゃない。個人的には、故障は起こさなくてもよいと思います。電流はモーターの大きさによります。運転状態の場合は実施し、起動時は実施しない(特別な要望がない限り)、停止時は実施しない。
Reply #72016-08-12
主に電流ですが、電流の推移グラフも加えると、モーターの動作状態をより正確に把握できます。
Reply #82016-08-12
故障した場合は、モーター保護装置または熱リレーがDCSに接点を接続するわけですが、一般的に熱リレーの接点はあまり多くないようですね?あなたたちはやったことがありますか?
Reply #92016-08-12
それは適当に、通常のデザインでいい。でも、私は故障と停止は同じことだと思う。二つ作っても金の無駄だ。
Reply #102016-08-12
どのような連動信号を作るかは、電気系統が提供する回路図に基づかなければならないのでしょうか?
Reply #112016-08-13
撹拌の場合は一般的に電流を監視し、ポンプの場合も主に電流に注目します。送液に問題があると流量計にも表示され、より高級なポンプではベアリングの温度を監視する機能も備わっていることがあります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.