循環水のCODが高い

2016-08-20View Original

Thread Content

当社の循環水のCODが最近、高いままです。40mg/L前後を維持する。補水可能なCODは非常に低く、ほとんど検出できないレベルにある。装置にも漏れは確認されなかった
Reply #22016-08-20
 3つの理由が考えられます。1つ目は、補充水のCODが基準を超過していることです;二つ目は、キノコの管理が不十分だ;  三つ目は漏洩です。解決策として、この場合は補充水を処理した上で再度補充する必要があります;たとえ補充水のCODが基準値をちょうど満たしていても、循環水システムに入って濃縮されると、CODは基準値を超えてしまう;第二のタイプの場合は、酸化性または非酸化性の藻類除去剤の使用量を増やし、循環水システム内の藻類を適切に制御する必要があります。三、お使いのポンプは循環水で冷却されていますか?漏れの可能性はありますか?点検は行われましたか?循環水を使用する熱交換器や油冷などの機器は、すべてしっかりと確認しましたか!
Reply #32016-08-20
漏れがあるようですので、各装置の循環水の戻り配管からCODを測定する必要があります。また、各装置に対しても点検を行ってもらう必要がありますが、一度では原因が見つからないことが多いです
Reply #42016-08-21
あなたの濃縮倍率はいくつに設定していますか?
Reply #52016-08-21
CODは有機物含有量を示し、油汚れやメタノール、アルカンなどの有機物がすべて高値を引き起こします
Reply #62016-08-21
それについてはまだ見つかっていませんが、来週全てのオイルクーラーをチェックしてみます。
Reply #72016-08-21
分析はとてもしっかりしています。あとは、油が関わるすべての部分をチェックして確認するだけです。メタノールはすでに調べましたが、漏れは見つかっていません。でも、一般的にオイルクーラーに漏れがある場合、まず液面に変化が現れるはずです。これについては、来週全てサンプルを取って分析し、確認してみます。
Reply #82016-08-22
油圧と循環水の圧力を見て、どうやって連動しているか確認してみてください
Reply #92016-08-22
こちらで7~8に抑えると、CODはすでに40前後になります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.