HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

変圧器の逆送電問題

2016-08-20View Original

Thread Content

10KVを380Vに変換する電力変圧器で、低圧側に380Vを入力した場合、どのような結果になるでしょうか
Reply #22016-08-20
電力変圧器の低圧側に380Vの電圧を入力した場合、高圧側で10KVの電圧が出力できるかどうかは、変圧器の仕様である高圧側の値次第です。 1、電力変圧器のパラメータが高圧側10KV、低圧側380Vで、低圧側に380Vを入力すると、高圧側では10KVの電圧を出力することができます。 2、電力変圧器のパラメータが高圧側が6KVまたは30KVで、低圧側が380Vの場合、低圧側に380Vを入力すると、高圧側では6KVまたは30KVの電圧を出力できます。
Reply #32016-08-20
10キロボルトを出力でき、私の元同僚もこれで感電して怪我をしました!
Reply #42016-08-21
あはは、この海友さんへの私のアドバイスは、変圧器で逆送電することです。一次電圧は定格値と同じで、もちろん10KVですよ! しかし、この逆送電の作業はできるだけ少なく行うように注意しなければなりません!逆送電は、多くの安全上のリスクをもたらしますよ!もちろん、安全対策も万全に施されており(他のシステムとの並列を防ぎ、人身事故などを防ぐため)、変圧器を用いた逆送電によって高圧側のバスを評価・調整する方法も、建設段階における調整案の一つとして有効である。
Reply #52016-08-29
逆送電とは、元々の一次側が二次側になり、二次側が一次側になることです。変比は変わらない。
Reply #62016-09-02
この逆送電は、目的を持った返送なのか?
Reply #72016-09-12
変圧器の変圧比を見てみなさい。一般的には10/0.4の降圧トランスです。低圧側の入力は380V、高圧側は約9.5kV
Reply #82016-09-12
2台の変圧器が並列で運転されており、1台の変圧器の高圧側が停電したが、変圧器の低圧側のスイッチが切られていなかったため、逆送電が発生した

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.