スリーブ付きシングルチェンバーバルブが排ガス回収パイプラインに接続され、送風機も備えており、つまりパイプライン内は負圧となっている

2016-08-20View Original

Thread Content

単呼弁の設計圧力は1700Paですが、接続されている配管内に負圧がある場合、呼吸弁の作動圧力は下がってしまうのでしょうか? 負圧を感じると上に引き上げるような作用になりますが、もし低下してしまった場合、どのように対処するのが良いでしょうか?
Reply #22016-08-25
背圧が負圧の場合、呼吸弁の作動能力が低下しますが、これには対処法がなく、やむを得ずプリロード式の呼吸弁に交換するしかありません
Reply #32016-08-27
ありがとうございます。現在、2つのフランジの間にナットを挿入して仕切りとし、その上に防雨カバーを取り付けました。これにより、吸収管が漏れ出たガスを吸収できるようになります
Reply #42016-08-29
大気圧を利用して接続管の圧力を調整しているのでしょうか。その場合、使用している媒体を確認する必要があります。もし可燃性のガスであれば、燃焼や爆発を引き起こしやすくなる可能性があります。個人的見解であり、参考までに。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.