2014年版石油庫設計規範におけるポンプの高所排気問題についての検討

2016-09-01View Original

Thread Content

石油倉庫設計規範の第7章第7.0.14条によれば、ポンプの入口と出口の間の配管には、高点排気弁を設置することが望ましい。---なぜポンプの入口と出口の間なのか?ポンプが真空状態になるのを防ぐために、ポンプの入口に排気弁を設置すべきではないでしょうか? 第7.0.15 可燃性および燃焼性ガスの排出用開口部の設置は、次の規定に適合しなければならない:1. 排出用開口部はポンプ室(小屋)の外に設置し、周囲の地面より4m以上高くなければならない。---ここで言う排気管とは、7.0.14の排気バルブ配管のことですか?この規定がよく分からないので、皆様のご指導をお願いします。ありがとうございます!
Reply #22016-09-08
1、排気バルブはポンプ充填用です。 2、排出管は排気バルブの配管ではなく、安全弁の出口管のようなもので、消火器も取り付けるべきでしょうか?
Reply #32016-09-09
1.ポンプの入口に排気バルブを設けるのは理解できる、これはずっとそうしてきた;しかし、規格ではなぜ輸入出の間に高点排気弁を設けるとされているのでしょうか? 2.つまり、排気管とこの排気バルブには必然的な関連性はないということですか?公式の説明はありますか?現在、一部の地域で検査が行われており、ポンプの吸込排気弁の後ろの配管をポンプ室(小屋)の外に接続するよう求められているためです;また、排出管から出るガスに消火器を取り付けると、まるで大気に直接排出するのと同じことになりますが、環境保護の観点からこれは規制されていないのでしょうか?
Reply #42016-10-11
それには気づかなかったけど、これは開口部なので二重のバルブで保護する必要がある

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.