中央制御装置がバルブポジショナーに0%の信号を送ると、バルブは開状態となり、100%の信号を送ると閉状態となります。どうすればポジショナーを設定して、センターコントロールが0%の信号を送ってバルブを閉じた状態にできますか???センターコントロールの正逆作用を変更しない
ロケータの設定を確認し、ハンドコントローラーで関連するパラメータを見てみましょう。
これはエンジニアステーションで反作用を修正しないといけません。HARTには反作用を修正するメニューはないですよね
DVC6200で反作用を変更するメニューが見つかりません、、、書き込み保護の可能性はありますか?
手動設定 — 出力 — transMitter出力 4ma時のバルブフィードバックのオン/オフ変更
1、configure(設定)メニューでmanual setupを選択します。
2、manual setupの中からoutputsを選びます。
3、transMitter outputs 4mA-value closeを選択します。
4、設定が完了したらsendを選択します
一般的には2つの方法があります。1つ目は、中央制御装置の出力を反転させる方法で、これは制御動作自体を反転させるのではなく、AOの出力を反転させるものです。もう1つは、ポジショナー内の測定範囲を反転させる方法で、上限を0、下限を100にするものです。DV6200は試したことがありませんが、DV6000では試したことがあります
それは、あなたの位置決め装置の排気孔が逆に取り付けられているということを意味するだけです。
HARTコミュニケータデバイスから信号を直進または逆転に切り替える
ガス供給ラインが正しくハート接続されていることを確認し、接続した後はまず「out of serves」を選択し、その後設定画面で「transMitter outputs 4mA-value close」を選んで保存し、送信します。最後に、in servesに復元することを忘れないでください。 試してみてください!