規格20505を見ると、DCS制御システムと通常の計装制御システムに違いがあることがわかります。これら2つの概念がよくわからないので、例を挙げて説明しましょう。PT100信号をPLC制御盤に接続するという形態は、どちらに該当するのでしょうか? 流量計の信号がPLCにフィードバックされ、その信号に基づいて調節弁を制御する――これは一体どんなシステムなんだ?
Reply #22016-09-08
DCS制御システムは、集散制御システムと呼ばれ、分散制御と集中管理を意味します。個々の分散制御システムは一般的に通常の計装制御システムであり、それらを一箇所に集めて管理するのがDCS制御システムなのです。
Reply #32016-09-08
いわゆる集中管理というのはどういう意味ですか? 私が挙げた例のように、システム全体の信号がすべてPLCにフィードバックされ、コンピュータで制御される場合、それもDCS制御システムと言えるのでしょうか?
Reply #42016-09-08
このような意識ではない。コンピュータで制御を行えばそれがコンピュータ制御システムとなるが、DCSは各システムを個別に制御し、コンピュータは管理・監視の役割しか果たさない。コンピュータに障害が発生しても、個々のシステムの正常な運用には影響しない。
Reply #52016-09-08
この投稿は最後に、心有猛虎によって2016年9月8日14時47分に編集されました。私が挙げた例のように、図形記号はどのように描けばいいかということです。。 円か、四角枠か、六角形か、中に横線は入れるか。:lol:lol私が言っているのはコンピュータでの制御で、ポンプやバルブのオンオフなどを操作することです。
Reply #62016-09-08
自動化工学において、検出機能を持つもの(各種センサー、トランスミッター)やアクチュエーター(石油化学分野では制御バルブが多く使用される)を一次計装と呼び、制御、計算、表示、指示、警報などを二次計装と呼ぶ。二次計器は、さまざまな実際の計器であることも、仮想の「計器」(DCS、FCS、PLC、IPCなど、コンピュータ+ネットワークを用いた制御ツール)であることもあります。 基本プロセス制御システム(BPCS:Basic Process Control System)および安全計装システム(SIS:Safety Instrument System)の一次計装機器は、さまざまなセンサーやトランスミッターによって製造プロセスの情報を取得し、制御バルブや電磁弁を通じて製造プロセスに介入するものです;しかし、二次計装には2つの可能性がある。1つは通常の計器を用いて実現するもの(例えばYSシリーズ、Sシリーズ、Iシリーズ、EKシリーズの計器)、もう1つはDCS、FCS、PLC、IPCなどのコンピュータ+ネットワークを用いた制御ツールで実現するものである。 そこで、HG/T20505-2014では、これら2つの状況を異なる記号で区別している。
Reply #72016-09-09
この投稿は最後に「心有猛虎」によって2016年9月9日08:34に編集されました。とてもよく説明されており、分かりやすいです! 私のこの理解で合っていますか?まず一次計器(センサー)のところに円を描き、その後ろに四角形が付いたもの(仮想計器PLC)をつなげて二次計器を表します。 また、おっしゃっているYSシリーズ、Sシリーズ、Iシリーズ、EKシリーズの計器というのは、実際に存在する物体を指すのですよね?
Reply #82016-09-11
通常の計装制御システムは、パネル式計装制御とも呼ばれ、一般的に計器盤の前に設置されます。6階でお話ししたSシリーズやIシリーズなどがそれにあたり、これらの単一の計器を使ってさまざまな制御機能を実現しています。例えば、アラーム計器はアラーム情報を表示し、調節器は回路を制御し、手動操作器はバルブを手動で開閉し、記録計は履歴トレンド機能を備えた表示・記録計です。現在私たちがDCSシステムと呼んでいるものは、これらのパネル式計器の代わりに制御キャビネットと操作ステーションを使用しており、制御キャビネットが論理演算機能を、オペレーターステーションが表示機能を担っています。投稿者さんが言及されたPT100信号をPLC制御キャビネットに接続するという方式は、どのようなものでしょうか?流量計の信号がPLCにフィードバックされ、その信号に基づいて調節弁を制御する――これは一体どんなシステムなんだ?これはコンピュータ制御システムと呼ぶべきもので、論理制御機能を実現するためにDCSの代わりにPLC(編集可能な論理コントローラ)が使用されているに過ぎない。分散制御システムと呼ぶこともできる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.