交流電流変成器CT二次開路故障処理方法

2016-09-10View Original

Thread Content

この投稿は、2016年9月12日17時09分にjennifer12580によって最終的に編集されました。昌晖仪表のyunrun.com.cnでは、電流変成器CTの一次巻線が測定対象となる回路に直列に接続されており、その巻数は少ないです;二次巻線は、電流計、電流変換器、電力計、指針式電流計、リレー、多機能電力計などの電流コイルと直列に使用され、ターン数が多い。CTが正常に動作しているときは、ほぼ短絡状態にある。電流変成器CTの一次電流値が二次電流値を決定し、二次電流の磁束は一次電流の磁束とバランスを保つ。CTの二次側が開路した場合、CTの二次電流と磁束は共にゼロとなり、インピーダンスは無限大となるため、一次電流はすべて励磁に使われ、コアが重度に飽和する。磁気飽和によりCTの鉄損が増大し発熱するため、CTコイルの絶縁が破壊され、残留磁気によって鉄心の相互インダクタンス誤差が大きくなる;同時に、磁気飽和によって交流磁束は正弦波から台形波に変わり、磁束が急激に変化する瞬間に二次コイルには数千ボルトにも達する高電圧が誘導される。この瞬間的な高電圧が二次回路や二次コイルに作用すると、機器や人の安全に深刻な損害を与えかねない。 電流変成器CTは二次側が開路した状態での運転を厳禁です! 電流変成器CTの二次側開路故障の現象 1、回路電流計の表示値が低下するかゼロになり、異常を示す。電流計の回路が開路すると、三相電流計の指示が一致しなくなったり、力率計の指示が低下したり、計測機器の回転速度が遅くなったり、全く回転しなくなったりする。計測計器の指示が時々途切れる場合は、接続不良の可能性があります。 2、電力計やリレーなどが煙を上げて破損すると、無効電力計や電力計、交流電流トランスミッタ、保護装置のリレーも破損し、CTの二次側が開路するだけでなく、PTの二次側も短絡する。3、電流変成器CTの二次回路の部品の端子や線端に放電やスパークが発生している。 4、保護装置が誤動作または不動作を起こすと、これは通常、誤遮断や階層を飛ばした遮断時にのみ発見される。 5、CT本体に振動の不均一、過度な発熱、騒音、煙の発生などの現象がある。注意すべき点は、負荷時間が短い場合、この現象はなかなか認識しにくいということです。 以上がCT二次側の開路によく見られる現象です。昌晖オートメーションでは、一次負荷が小さく、二次側が動作しておらず、かつ測定用の電流回路が開路していない場合、CT二次側の開路故障はなかなか気づきにくいため、実際の業務を通じて経験を積み重ねていく必要があるとご案内します。 電流変成器CTの二次側開路故障の対処法 検査員がCTの二次側開路故障を処理する際は、一次側の負荷電流をできるだけ減らして二次回路の電圧を下げるべきである;作業時は絶縁マットの上に立ち、絶縁手袋を着用し、絶縁性の良い工具を使用して、作業員の安全を確保しなければなりません。 1. 検査の結果、CTに二次開路が見つかった場合、まずどの電流回路に故障があるのか、開路している相が何か、保護装置に影響があるかどうかを判断する。次に、すぐにその故障状況を運用部門に報告し、誤動作の可能性のある保護装置を無効にする。 2、できるだけ早く近くの試験端子を使い、良質なショートワイヤーで図面通りにCTの二次側を短絡させ、その後開路箇所を確認して処理する。 3、一回の負荷電流をできるだけ小さくする。CTが重度に損傷した場合は、負荷を転送し、停電処理を行うべきである。 4、二次側を有効に短絡するとスパークが発生するため、短絡点より下流の回路で故障点を探す必要がある。短絡時に火花が出ない場合、短絡が効いていない可能性があり、故障点は短絡点より手前の回路にあると考えられる。そのため、短絡点を順番に前へ移動させながら範囲を絞って検査する必要がある。 5、故障範囲内では、故障しやすい端子や部品を点検する必要がある。検出された故障のうち、接続端子などの外部部品の緩みや接触不良など、自ら対処できるものは、直ちに処理した上で解除されていた保護を再び適用する。開路点がCT本体の接続端子にある場合は、停電して処理する必要があります。自力で処理できない場合(例えばリレー内部など)や、故障の原因を自力で突き止められない場合は、まずCTの二次側を短絡した上で上司に報告するべきです。
Reply #22016-10-03
ヒント:著者は禁止または削除され、コンテンツは自動的にブロックされます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.