甲種工場の安全間隔

2016-09-10View Original

Thread Content

うちの会社にはAクラスの蒸留工場が1つあり、もう1つはAクラスの水素化工場があります。石油化学業界の規定によると、Aクラスの工場同士の間の防火距離は30メートル必要ですが、うちの会社の2つの工場の間は28メートルしかありません。今、消防の検査で見つかり、是正を求められています。皆さん、工場を移動させる以外に何か他の方法はありますでしょうか?
Reply #22016-09-11
中央に隔離壁を設け、反対側のドアの壁をすべて取り除いて塞ぎ、対策を講じることで距離を適宜短縮できる。
Reply #32016-09-11
防爆壁を設置することは可能ですが、この方法が適切であることを示す規格はありますか?
Reply #42016-09-11
2つの工場のドアや窓の構造を分析し、その状況に応じてもう一方の工場から30メートル以内にあるドアや窓をすべて防火壁で封鎖し、30メートル外に新たにドアや窓を設置すればよい。
Reply #52016-09-11
2つの作業場の間に鋼製の屋根を架けて、1つの作業場として一体化する
Reply #62016-09-11
2つの作業場の間に鋼製の屋根を架けて一体化し、1つの作業場にする方法です。もし合わせた防火区画の面積が基準を超えなければ、これは非常に良い方法です。面積が基準を超えた場合、高い方の工場の30メートル以内にあるすべてのドアや窓を防火壁で封鎖するしかなく、これによって防火間隔も縮小できる。
Reply #72016-09-12
工場を一つにまとめるには、以前の設計図面や安全評価を見直し、間に防火壁を設置することで間隔を縮めることができますが、これを裏付ける規格はありますか?
Reply #82016-09-12
石油化学プラントの規則では、甲種ユニット間の間隔が定められており、甲種ユニット間を30メートル保てば規則に適合する
Reply #92016-09-13
できれば、そのうちの1セットを取り除いてしまうのが最善です。そうすれば二度と問題が起きず、専門家に対応するために形式的なごまかしを考える手間も省けます!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.