MCCからDCSへのこれらのDI、AIポイントはどこに接続されていますか?

2016-09-18View Original

Thread Content

例えば、あるモーターについては、MCCからのAIポイントに電流信号があり、DIポイントには運転信号および故障信号があります。これら3つのポイントはMCC側ではどこに接続されていますか?
Reply #22016-09-18
電流は一般的にモーターコントローラーから出力され、変換器を介して電流変成器から出力される場合もあります。運転信号や故障点については、モーターコントローラーがある場合、通常はそこから出力されます。現在のモーターコントローラーはスマートなものもあり、設定が可能です
Reply #32016-09-18
MCCから来たって言ったじゃん、もちろんMCCにいるよ~~:)
Reply #42016-09-18
電流変換器を使用する場合、その電流変換器はMCCに設置するのか、それともDCS側に設置するのか?
Reply #52016-09-18
MCC側。MCCはモータ保護装置か熱継続器か、いずれにせよどちらもMCC側です。
Reply #62016-09-18
電流トランスミッタを使用する場合は、電流変成器をトランスミットし、MCCのキャビネットに設置します
Reply #72016-09-19
この投稿は、2016年9月19日20時15分にzxb1990によって最終的に編集されました。モーターにインバーターを搭載している場合、電流信号もインバーターからDCSに送信することができます。
Reply #82016-09-19
MCC電流変換器が出力しました

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.