SIL1、SIL2、SIL3、SIL4はどのように定性的に記述するか?DCSには何を入れられるのか?

2016-09-19View Original

Thread Content

SIL1、SIL2、SIL3、SIL4はどのように定性的に記述するか?DCSには何を入れられるのか?
Reply #22016-09-19
Dcsはsisを作れないので、silとは関係ない
Reply #32016-09-19
これは連鎖レベルを評価するためのもので、DCSでもSISでも実施可能です。レベルが高いものは一般的にSISで行われます
Reply #42019-06-06
DCSとSISは全く異なる概念で、DCSは制御システム(ハードウェア、ソフトウェア、HMIを含む)であり、一方SISは安全機能を実現するための計装システムです。SISは最上位に位置し、DCSは主にプロセス制御を担い、一方で安全システムのSISも最上位にある。
Reply #52019-07-02
SIL認証は合計で4つのレベルに分かれており、SIL1、SIL2、SIL3、SIL4となっており、製品とシステムの2つのレベルが含まれます。 その中で、SIL4の要求が最も高い。安全関連システムのSILは、どのレベルに設定すべきかはリスク分析によって決定される。つまり、リスクの結果の深刻さ、リスクが発生する時間や頻度、リスクを回避できない確率、そして望ましくない事象が発生する確率という4つの要因を総合的に分析することによって導き出されるのである。レベルが高くなるほど、その危険な故障確率はより低く求められる。下の図を見てください
Reply #62019-07-02
SISとDCSは完全に独立した2つのシステムです。DCSでは何も流せない。 SILレベルがどれだけ低くても、安全インターロックはDCSに設定してはならない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.