4線式から2線式への配線について?

2016-09-21View Original

Thread Content

渦流式流量計、4線式の端子で、DCSから信号線が1対届き、24Vの電源も供給されます。信号伝送を正常に行うための接続方法を教えてください
Reply #22016-09-21
この投稿は最終的にqugdによって2016年9月21日12時13分に編集されました。2線式と4線式の計器の電源供給方式は変更できず、対応する電源供給方式の計器に交換するしかありません。 2線式と4線式の計器は、電源供給、信号の検出、信号の増幅、出力において全く異なる設計が採用されているため、単に電源モジュールを交換するだけでは済みません。 現在、少し性能の良くなった渦街流量計はすべて2線式になっていますが、御社ではなぜまだ4線式の渦街流量計を購入しているのですか?
Reply #32016-09-21
2本の線を通して正しい接続方法で接続する...
Reply #42016-09-21
4線式の計器は一般的に220VACで給電され、2線式の計器は24VDCで給電されます。
Reply #52016-09-21
24VDCのはたくさん見てきました
Reply #62016-09-21
つまり、やはり1組の線を使わなければならないということで、今は2線式に変更することは確実にできないのですか?
Reply #72016-09-21
残念ながら、この流量計は確かに4線式で、しかも新しく購入した中環天儀製のものです。メーカーによると2線式に改造して使用できるそうです
Reply #82016-09-21
他の人がメーカーに聞いたら大丈夫だと言われたけど、どう接続すれば実現できるのかまでは聞かなかった
Reply #92016-09-21
これは信頼性も信憑性もないと言われている。 もし取扱説明書にそう書かれているのであれば、説明書には必ず対応する図や指示が記載されているはずです。 おそらく選定表には2線と4線の選択肢があるのでしょうが、一度一方を選ぶと、もう一方は簡単には実現できないのです。
Reply #102016-09-21
もし現場に電源があれば。現場で電力を供給し、信号変換用のセーフガードを使って信号を変換することができる。放線の手間を省くことができます。この1本の線だけで電力供給と信号伝送の両方を行おうとするのは、不可能です。別の電源が必要だ。この電源は何とか見つけてください。必ずしもDCSから来る必要はありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.