差圧流量計の変動の原因は何ですか?導圧管の

2016-09-25View Original

Thread Content

現場に差圧流量計があり、測定対象の媒体はスチームで、凝縮タンクが付いています。頻繁に値が変動し、負の値になることもあります。既に計器は交換しましたが、新しいものでも依然として変動します。導圧管に詰まりもなく、漏れもないのですが、どこに問題があるのか皆さんに分析していただきたいです
Reply #22016-09-25
差圧法を用いて蒸気を測定する場合、差圧測定に影響を与える要因が多いため、測定の精度や信頼性に問題が生じるほか、メンテナンスも多く必要となります。 渦街流量計に交換するのが最善です。現在、蒸気の測定に渦街流量計を使用することは非常に信頼性が高く、測定範囲も広く、メンテナンスも少なくて済みます。
Reply #32016-09-26
凝縮タンクに水が満たされているか確認してください圧力取り管の取り付けは正しいか?2つの凝縮タンクの設置高さは同じですか?凝縮タンク内に異物が圧力導管を塞いでいませんか?
Reply #42016-09-26
私たちは渦街流量計を使ったことがありますが、正確には測れませんでした。
Reply #52016-09-26
あなたたちはどこのメーカーの渦流センサーを使ってるの?一般的に輸入品は性能がまずまずいいよ
Reply #62016-09-26
この投稿は最後にcqdfwyによって2016年9月26日17時52分に編集されました。1. 冷凝タンク内の凝縮液が自然に凝縮することに頼り、凝縮液の量が過少になる; 2. 正負の引圧管にある凝縮タンク内の凝縮液が揮発し、その揮発量にばらつきがある。 上記の2点は、測定の不正確さを引き起こしやすい。したがって、タンク内の凝縮液の高さが送信機の正圧側と負圧側で一致するよう、適時に人工的に凝縮液を注入し、正確な測定を保証する必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.