機器が停止した際の関連するアラーム処理の管理方法

2016-09-26View Original

Thread Content

オリンパスのシステムを使用しているのですが、こんな問題があります。メーカーによると対処できないそうです。現場にあるポンプを例にして説明します。あるポンプが動作している際は、出口圧力を0.2MPaの下限警報値に設定しなければならず、停止すると圧力は0になってしまい、常に警報状態が続き、操作の妨げになります。何か対策はありますか?お金を足す必要がありますか?
Reply #22016-09-27
権限はありますか?もし低圧設定を0にでき、運転時に0.2MPaに設定できるようなものがあれば、それが私たちの装置の仕様です
Reply #32016-09-27
ポンプの運転フィードバックを、起動下限警報の条件として利用できる
Reply #42016-09-27
警報抑制によって実現できるでしょう。ポンプの停止を圧力警報抑制の条件とします。
Reply #52016-09-27
私もそう思います。でも、自己制御の専門分野ではないので、メーカーがダメだと言えば仕方ありません。本当にイライラします。和利時って会社は、技術が悪いのか、それともサービスが悪いのか
Reply #62016-09-27
和のシステムは使ったことがないのですが、国内のDCS業界は長年発展してきているので、きっとこのような機能があるはずです。プロジェクトマネージャーや技術責任者と直接コミュニケーションを取ることができます。なぜなら、現場サービスエンジニアの技術力や仕事への姿勢には差があるからです。 また、あなたの問題はアラーム抑制を使って解決できるものではありません。正確に言うと、アラーム抑制は機器の点検時に使用される機能で、オペレーターや制御担当者による手動の介入が必要です。 ポンプを停止した状態で低圧でも警報が鳴らないようにするには、2階と3階の方法を採用すべきです。アラームには優先順位管理があり、メーカーによって異なります。例えばHH、HI、LO、LL、Journal、noneなどです。もちろん、数値で管理するメーカーもあり、0~15が異なる優先順位に対応しています。DCSの設定時に、ポンプが停止した場合に優先度をNONEに設定すると、アラームが発生しなくなります。
Reply #72016-09-27
ハネウェルは使ったことがなく、詳しくは語れません。停止時に圧力が発生せず警報が鳴るのは問題ですか?警報が確認されたらもう表示されなければ問題ないですよね。確認したのにまだ表示され続けるなら、それはプログラムに問題があるということです
Reply #82016-09-27
ポンプの運転信号を警報の条件の一つとし、運転していなければ警報は発せられない
Reply #92016-09-28
もう一つのアイデアとして、AIの各アラーム(HH/H/L/LL)にはエンエーブル機能を設け、ポンプの運転信号でそれを起動させる方法があります
Reply #102016-09-28
プログラム内に小さなプログラムを作ってアラームポイントを設定し、そのアラームポイントを介してポンプの動作を連動させることができます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.