蒸気システム部分

2016-09-27View Original

Thread Content

各マスター、現在、圧力0.2Mpa、温度230度の過熱蒸気と、圧力0.3Mpa、温度152度の2系統の蒸気がありますが、これらを合わせて使用することは可能でしょうか?
Reply #22016-09-27
異なる温度の蒸気を混合しても、液体衝撃現象は起こらないのでしょうか?
Reply #32016-09-27
可能です。蒸気噴射ヒートポンプを使い、圧力の高い方はノズルから、圧力の低い方は吸入口から送り、その両者の中間の圧力を持つ蒸気を生成します! 両者の流量に基づいて中間圧力の値を決定しよう!
Reply #42016-09-27
できます。合流後の圧力は低値となり:0.2MPa。温度は2つの蒸気流量の重みに応じて決まり、流量が等しい場合、合流後の温度は189℃となる。液体は生成されません。
Reply #52016-09-27
一般的には可能です。これは、お使いの蒸気ユーザーの使用圧力と温度によります。3本の配管の圧力バランスに注意し、安全な操作を確保してください。
Reply #62016-09-27
はい、皆さん、ありがとうございます。皆さんのご健勝を祈ります。感謝します
Reply #72016-09-28
すべて過熱蒸気なのに、どうして凝縮液ができるのか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.