配管設計の誤差がどれだけまで許容されるかを明確に規定した基準はありますか?配管配置図上では、2つの機器の管口が実際と100mm異なっている。配管を100mm延長する必要が生じたが、これは技術的な誤りと言えるか?土木工事の誤差も100~200mmくらいあるようですか? ISO図については、施工の下材作成の根拠として使用できますが、ISO図と機器が接続される最終部分は必ず現場で測定しなければなりません。これはどの規格に書かれているのでしょうか?
Reply #22016-09-28
ご指摘の状況で、図面に記載された寸法に100mmの差がある場合、それは設計上の技術的な誤りです。そうでなければ、それは設置誤差(規格で定められた誤差範囲内であれば)または設置ミスです。 2つ目の質問については、「GB 50235-2010 工業用金属配管工事施工規範」の7.2.2の規定をご参照ください。参考までに、7.2.2 自由管区間と封鎖管区間の選定は適切に行うべきであり、封鎖管区間は現場で実測した設置長さに応じて加工しなければならない。
Reply #32016-09-28
この点に関する規定は、実際に見たことがありません。 図面上の機器の接続口のずれが100mmある場合、必ずしも誰かのせいとは限らず、メーカー側の問題や、図面と実物が一致していないことが原因かもしれません;設計入力の際に間違いがあったのかもしれません。 ISO図に従って工事を行うのですが、完全にプレキャストされて現場で組み立てるだけだなんて言わないでください。必ず誤差が生じます。設計に問題がなくても、土木工事にはあなたが言うような100~200mmの誤差が出ます。 ライニング管や真空管などの一部の特殊な配管の設計および製造においては、この問題に特に注意を払う必要があります。
Reply #42016-09-28
補足しますが、一般的な金属配管のプレキャスト時には、現場で溶接するために2~3か所のスペースを確保し、直管部分を選ぶ必要があります。 基準を見たことがなく、どうして知っているのかもわかりません。。 PVCやグラスファイバーなどの他の素材のパイプも、基本的には現場で接続できるように一部のインターフェースが用意されている。
Reply #52016-09-28
ある円筒状の装置で、外部に接続されている水平パイプの高さが設計値と大きく異なっており、どうしても理解できなかった。発注者、監理者、施工業者、設計者などが現場で測定を繰り返し、多大な労力を費やしたが、最終的には円筒状装置の外径に図面との差異があることが原因だと判明した。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.