安定塔回流タンクの液面と出力装置の液化ガス流量の串列制御における、PIDパラメータ調整の良い方法は?

2016-09-27View Original

Thread Content

当社の液面メイン計では、流量の変動が大きく、調整後も効果が芳しくありません。皆さん、一般的にpIDパラメータはどのくらいに設定すれば安定するんでしょうか?
Reply #22016-09-28
PIDパラメータの調整は実際の状況に応じて行われ、固定された数値はありません。
Reply #32016-09-28
各メーカーのDCSシステムは異なるため、PIDデータも違いますが、もし流量の変動が大きい場合は、流量制御バルブの調整がそれに追いつけるよう、頻繁に調整する必要があるでしょう。
Reply #42016-09-28
PIDのチューニングは、装置自体の特性やバルブの動作状況に応じて継続的に試行錯誤する必要があり、PIDのチューニングにあたっては経験豊富な人員に協力してもらうことを推奨します。御社のPID調整に役立ちます。、
Reply #52016-09-28
今日、専門家を探してもらい、再調整したところ、以前よりは良くなったが、まだ様子を見る必要がある。液面(メイン画面)と流量(サブ画面)は、プロポーションゲインと積分時間のみを調整すればよく、微分時間は設定する必要はありません。
Reply #62016-09-29
これは状況の変化に応じて微調整する必要があります。現在、中国石化の多くの企業では、このPID調整の権限をオペレーターに与えています。あなたの調節弁のポジショナーなどに問題はありませんか?
Reply #72016-09-29
実はこのPID制御は皆が言うほど複雑ではなく、原則をしっかり把握すればいいのです。 あなたが言うような類似の回路では、一般的にはサブ回路を安定させてから、ステップレス制御でメイン回路を調整します! 液面の場合、一般的にはある程度の微分値を設定する必要がありますが、通常はかなり小さい値です!流量パラメータは基本的にPI設定で大丈夫です! また、上の方のユーザーの意見にも全く同感です。このパラメータには固定値がなく、たとえバルブであっても、点検後にはこれらのパラメータが適切でなくなる可能性があります!でも、大まかな方向性は悪くないはず!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.