FFバス計器の交換に関する問題

2016-10-06View Original

Thread Content

最近、*FFバスの計器について学んでいるのですが、疑問があります。もし防爆エリアである場合、バスに接続されている計器に不具合が出て交換が必要になったとき、どのように交換すればよいのでしょうか?バス給電の場合、バス電源を切れば、このネットワークセグメント上の計器はすべて機能しなくなってしまうのではないでしょうか?画像の防爆配線箱には別途スイッチが設置されていないように見えるからです。
Reply #22016-10-06
セグメントプロテクターは隔離セーフガードであり、セグメントプロテクターを取り外さない限り、現場のFF計器はインパルス安全状態にあるはずです。
Reply #32016-11-08
大丈夫です。現場の計器をメインラインに接続するには接続端子を経由しなければならず、接続端子は端子抵抗や短絡保護機能などが内蔵された標準的な装置です。そのため、現場の計器に故障があってもメインラインには影響しません
Reply #42016-11-09
つまり、配線箱は防爆仕様なのに、防爆エリアでどうして電源を入れたまま開けられるんですか?上に接続されているのがすべて本安計器でなければいけないんですよね?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.