当社には、TRICONとPKSのMODBUS通信を利用したプロジェクトがあり、PKSがマスターステーションとなってTRICONへのデータの読み書きを行います。TRICON側ではAIが定義されており、別名は33001で、32ビットのメモリ型実数です。もう一つのAOがあり、別名41001とも呼ばれ、これも32ビットのメモリ型実数です。PKS側ではMODBUSを介して読み取りを行い、PKS側のQUICK BUILDERでポイントを作成し、AIのPV SOURCE ADDRESSはSIS_AI 05002 IEEEFPLBとなります。AO点のPV SOURCE ADDRESSはSIS_AO 05002 IEEEFPLBです。SIS_AIとSIS_AOはPKS側で構築されたコントローラで、符号化方式IEEEFPLBはバイト交換型のリトルエンド形式を採用していますが、なぜ送信されてくる2つのポイントアドレスが共に05002なのか教えていただきたいです。この33001と41001はどうやって05002になったのですか?なぜ2つのアドレスが同じなのですか?
Reply #22016-10-06
これはトライコンのデータ構造と通信メカニズムに関係しています。 33001は変数のエイリアスに過ぎず、彼の連絡先ではありません。対応する実際の通信アドレスは35001+35002 41001ですが、現場で正常に読み書きできますか?参考資料によると、この設定は間違っています。2002 IEEEFPLBでなければなりません
Reply #32016-10-07
ありがとう、その通りです。PKS側のプログラムはメーカーが作ったもので、AOポイントのアドレスをすべて間違えていました。AOはこれまで使っていなかったので気づきませんでしたが、最近プログラムを見直して初めて発見しました :)
Reply #42020-10-23
“33001は変数のエイリアスに過ぎず、彼の連絡先ではありません。対応する実際の通信アドレスは35001+35002です。この通信アドレスはどのように変換されるのでしょうか?達人のご指導をお願いします

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.