95度、4トン/時の熱水を常温まで冷やす方法は?
Reply #22016-10-07
簡単に言えば、常温水より低い温度の冷却水を使って冷却すればよい。省エネをしたい場合は、まず空気冷却し、その後冷却水で二次冷却すればよいです。または、状況に応じて他の冷却手段を用いることもできる。
Reply #32016-10-08
このお湯が何に使われるのかも説明しなければなりませんね。工程上の用途は非常に重要です。
Reply #42016-10-08
冷凍水または冷凍塩水を使用できます
Reply #52016-10-08
95℃の熱水は、まず空気で冷却し、その後循環水を用いて熱交換することが望ましく、プレート型熱交換器を使用すれば効率が高くなる。
Reply #62016-10-09
さまざまな熱交換器を使用して熱交換すれば要件を満たすことができ、冷却水が入口で30度、出口で40度の場合、水量は約28トン/時間程度になる:lol。
Reply #72016-10-09
普段は周辺の職員寮にお湯を供給している。冬には、暖房の循環水を温めます。非常に優れた低温熱で、活用する価値がある。
Reply #82016-10-09
皆さん、ありがとうございます。今、超高温度用の冷却塔を見つけましたが、効果がどうなるかわかりません。よろしくお願いします!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.