2016-10-10View Original

Thread Content

生産廃ガスと容器の過圧ガスがトーチ配管網に流入するのは、同じ配管ですか? 製造装置エリアからトーチ配管ネットワークエリアまでの詳細図はありますか? それから、もしトーチ配管内で過圧になった場合(容器の過圧ではない)、一般的にはどう対処しますか? 本当に感謝しています!
Reply #22016-10-10
容器内の過圧ガスは安全弁を通って排気主管に流れることで減圧されるはずです。もし詰まりやトーチの問題によって過圧が発生した場合は、トーチへ向かう主管に安全弁を設置してガスを排出すればよいのです
Reply #32016-10-10
一般的な製油所には、ターチャーへ向かうパイプラインが2本ある。一つは酸性ガスラインで、もう一つは低ワットラインです。酸性ガスは腐食性があるため(廃ガスであっても)、低圧ガスのようなトーチ配管網に直接放出することはできず、トーチの頂部まで別途配管を設置する必要がある。装置内のその他の腐食性のない可燃ガスは、そのまま装置内で低圧配管に排出することができる。大規模な製油所の低圧ガス管は、数千メートルに及ぶことがある。低出力の場合、同時に排出される装置は最大で3~4台(通常は2~3台)を考慮し、最も危険な排出量に基づいて主管の直径と装置の近位部の圧力損失を算出する。主管は十分に太いため、通常のトーチ配管システムでは過圧になることはありません。トーチ下のウォーターシールタンクには、200~400mm(媒体による)のウォーターシールが設けられており、それを超えると開放され――トーチが作動する。 注意:1.トーチラインの敷設は段階的に高くしていく必要があり、つまり徐々に高くなるように配置する。凝縮液が析出した際に、自動的に装置の横にある分液タンクに戻るようにするためです。ポンプが装置内に戻る。 2. フレームラインには凹みがあってはならず、つまりU字型の低点ができて液が溜まり、背圧が上昇して緊急排出が妨げられることがないようにしなければならない——危険! 3.トーチラインは一般的に応力計算が必要である。二つの工業・鉱山:一つは蒸気によるライン清掃の作業状況;もう一つは、気密性をチェックする際の、水を満たした重い状態です。
Reply #42016-10-11
もしあなたの工場が正規の石油化学工場でなく、二重電源供給がなく、停電した場合に工場内のすべての生産ラインでターチャーを使用しなければならないのであれば、特に主管の直径やターチャーヘッドについては、同時にターチャーを使用するとして計算しなければなりません。
Reply #52016-10-11
トーチパイプライン設計の基本原則は、質と圧力を分離することです。つまり、異なるガス成分のトーチガスや、異なる圧力レベルのトーチガスは、別々のトーチガス配管を通って流れる。
Reply #62016-10-11
トーチガスの排出量の計算はSH3009に従って行うことができ、単純に合計することはできない。
Reply #72016-10-11
上の階で言ったのは全面的です。投稿者さんは、8階の専門家である智者明にもっと相談されることをお勧めします。彼はSH3009の規格をかなり深く理解している。私は素人です。そして、海川シニアテクニカルアドバイザーの智者明様に、ご高見に基づき、注意点や設計上のポイントについて、私たち全員にもう一度詳しくお話しいただけることを心から願っています。ぜひお聞かせください!海川シニアテクニカルアドバイザー、ありがとうございます!
Reply #82016-12-22
具体的な状況は個別に分析する必要があり、まずは御社のトーチガス排出システム図を確認して、特定の運転条件を判断しなければなりません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.