媒体蒸気、圧力0.8MPAa、空気操作式調節バタフライバルブ、エアロックバルブは85%まで閉じても動かない

2016-10-11View Original

Thread Content

皆さんに質問があります。配管内の媒体は蒸気で、圧力は0.8MPAaです。バルブは空気駆動式のダイヤフラムバルブで、エアロック式ですが、なぜバルブを85%まで閉じても動かなくなるのでしょうか?誰か説明していただけますか?
Reply #22016-10-11
作動機構の推力が不十分であり、作動機構の推力はバルブが閉じた時の最大圧力差を基準にして検証すべきである。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.