自力式調節弁の原理を教えてください
自立式調節弁は、自身のバネの弾力を利用して前後の圧力差を調整し、前後の圧力差を一定の値に保ちます。
自己調節弁とは、外部からのエネルギーを必要とせず、調節対象となる媒体の圧力変化を利用して自動的に調節するバルブです。力学の原理に基づき、制御対象の媒体をアクチュエータに導入して力を発生させ、バルブのコア部品を上下に移動させることで自動調節を行い、バルブの後方の圧力を安定させる、省エネ型の製品です。 自己調節弁の機能原理は一般的な調節弁と同じで、主な違いは外部からの動力が不要であり、外部の計測器からの制御信号を受け付けない点です。この製品の最大の特徴は、電気も空気もない場所で動作でき、運転中に圧力設定値を自由に調整できることです。 自力式調節弁と減圧弁の主な違い:1. 機能目的が異なり、自力式調節弁は調節を重視し、減圧弁は単純に圧力を下げるものです; 2. バルブは主観的に圧力を調整でき、バルブの前の圧力が大きく変動する場合は、頻繁に調整が必要となる。一方、自己調節式バルブは、設定された客観的な数値に基づいて自動的に動作し、調節後の圧力を一定に保つことができる; 3. バルブは手動で圧力差を調整する必要があり、バルブの前の圧力が変わると、バルブの後ろの圧力も変わってしまい、一定の圧力に自動的に調整することはできない。一方、自己調節バルブは、背圧の安定またはバルブ前の圧力の安定を自動的に実現できる; 4. 自力式調節弁の主な目的は圧力を安定させることであり、減圧弁の主な機能は圧力を一定値以下に下げることである; 5. バルブ減圧弁の調整範囲はより広く、一方、自力式調整弁では圧力を一定値にしか調整できない; 6. バルブ式調節弁の調節精度はより高く、一般的に0.5であるのに対し、自力式調節弁の調節精度は一般的に8%~10%である; 7. 自力式調節弁は圧力、差圧、温度、液面、流量などを制御できるが、減圧弁の機能は比較的単純で、一般的には減圧作用のみを果たす; 8. 自力式調節弁は、バルブの前の圧力を安定させることも、バルブの後ろの圧力を安定させることもできるが、減圧弁はバルブの後ろの圧力のみを調節し、減圧機能を果たす。 自力式調節弁は、直接作用式と間接作用式の2種類に分かれる。 1、直接作用:直接作用式調節弁はスプリング負荷式調節弁とも呼ばれ、その構造内にはスプリング、波形チューブ、波形チューブ式の温度センサーなどの弾性要素があり、弾性力とフィードバック信号が均衡する原理を利用している。 2、間接作用:間接作用式調節弁は、フィードバック信号を増幅する役割を果たす指令器(パイロットバルブ)を追加しており、その後アクチュエータを介してメインバルブのバルブプレートを動かし、バルブの開度を変更することを目的としている。 1)圧力調節弁の場合、フィードバック信号は弁の出口圧力であり、信号管を通じてアクチュエータに導入される。 2)流量調節弁の場合、バルブの出口には孔板(またはその他の抵抗装置)があり、孔板の両端から圧力差信号を取り出してアクチュエーターに送り込む。 3)温度調節バルブの場合、バルブの出口には温度センサー(または温度検出部)があり、そのセンサー内の媒体の熱膨張・収縮によって作動機構が駆動される。