圧力差変換器の計算

2016-10-24View Original

Thread Content

(現在の体積流量/体積流量の測定範囲)の二乗=現在の圧力差/測定範囲=(現在の電流-4)/(20-4)? (現在の質量流量/質量流量の測定範囲)の二乗=現在の圧力差/測定範囲=(現在の電流-4)/(20-4)? では、(現在の体積流量/体積流量の目盛り)の二乗=(現在の質量流量/質量流量の目盛り)の二乗ですか?!これはおかしいよ、めまいがする。この問題、どうやって解けばいいの? 1台のトランスミッターの最大差圧は40KPAであり、二次計器の最大流量が20T/Hの場合、トランスミッターの原理に基づいて表を記入する。差圧PA 差圧電流MA 流量電流MA 流量T/H 400 4.16 ? 2 1600 ? 7.2 ? ? 5.44 ? 6
Reply #22016-10-24
私の理解が間違っているのでしょうか:(
Reply #32016-10-24
圧力差PA 圧力差電流MA 流量電流MA 流量T/H 400 4.16 5.6 2 1600 4.64 7.2 4 3600 5.44 8.8 6
Reply #42016-10-24
簡単な圧力差と圧力差電流比から、流量電流と流量比が得られる。
Reply #52016-10-24
あなたの答えは正しいです。でも、これは私の理解が間違っていました。変換器を使わない場合、電流と差圧は線形の関係にあり、どちらも流量とは関係ありません。変換器を使う場合、電流と流量は二乗の関係にあり、差圧も流量も二乗の関係にあります。一方、電流と差圧は線形の関係にあります。これで正しいでしょうか?
Reply #62016-10-26
では、(現在の体積流量/体積流量の目盛り)の二乗=(現在の質量流量/質量流量の目盛り)の二乗ですか? 私たちは一般的に密度を定数として前提にしているので、間違いはありませんよ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.