以前はずっと石油化学業界にいましたが、今は新しい会社に移りました。その新しい会社は医薬品も手がけています。 新しい会社の同僚が配管しているのを見たんですが、どんな管でもそのまま下に接続していました。ちょっと聞きたいんですが、これで合っていますか? 以前学んだことでは、ガス管は直接下向きに接続してはならない(水が管を通って利用者の元まで流れ込むのを防ぐため)。液体管の場合、4インチ未満のものは下向きに接続してはならず、溶接時に不純物が管口を塞ぐのを防ぐためである。 医薬業界の同業者の方で、自分のプロジェクトについて紹介してくださる方はいますか?
Reply #22016-10-25
行と行の間は山のように隔たっている。正しいかどうかは問わず、なぜそうするのかを問え 私の同級生で熱力学を学んでいる人が、冷却の原理を見て、どうしても理解できなかった。
Reply #32016-10-25
それはカルノー機の正転と逆転ではないか?
Reply #42016-10-25
あなたの言うことはあまりに難しくて、わかりません。:lol
Reply #52016-10-26
そうあるはずがない、基本的に気相は上部から、液相は水平方向から抽出するものだ。 医薬品はどんなに専門的でも、中の媒体はやはり気液相でしょう。配管については、それほど特別なものではないはずですよね?
Reply #62016-10-31
製薬のGMP基準における配管清掃の衛生要件かもしれませんか?正しいかわからない……
Reply #72016-11-29
医薬品用のプロセスパイプで、ステンレス製です。圧力は低く、溶接時にスラグがあまり出ないようなものです。私たちも同じように選定しています
Reply #82016-12-19
上の人が言ってた抜き取り口って、Drain口のことですか?製薬パイプライン、特に製剤のパイプラインでは完全な排出が求められますが、どの会社に行かれるのですか?一緒に交流できます
Reply #92017-01-04
主に残留物を避け、次のロットの製品への影響を防ぐことを考慮しています
Reply #102017-03-13
どんなパイプか見てみます。液体なら問題ないが、ガスはやめた方がいい。
Reply #112017-04-05
医薬品用クリーン配管システムの主な設計思想は、自己排出を実現し、バッドエンド部分を持たせないことで、システム全体が自動的に排出できるようにすることです。そのため、下方に偏心した方法で配管が行われています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.