電磁流量のオーバーフローは表示できますか?

2016-10-26View Original

Thread Content

計測器の専門家に伺いたいのですが、配管に取り付けられている電磁式流量計の測定範囲は0~40と表示されています。しかし、現在のポンプの定格流量は40m3/hで、ポンプが動作している間、流量計には47.8m3/hという値が表示されます。電磁式流量計が測定範囲を超えている場合でも、47.8m3/hという数値が表示されることはあるのでしょうか?また、この47.8という数値は信頼できるものなのでしょうか?
Reply #22016-10-26
この状況は、【長さ20cmの定規でA4用紙の長さを測ると、定規上の29.7cmという目盛りが見えるが、これはあり得ないことだ】に似ている。】だから理解できない気がする。【だから私は疑っているのです。あなたが見た数値(0~40は間違っている)は、電磁流量計の測定範囲は60前後であるはずです。そして制御室ではプログラムが変更され、現在の測定範囲は0~60になっています。ですから、あなたが47.83と見た数値は正確なはずです。】】
Reply #32016-10-26
測定範囲には2つの意味があり、1つ目は計器自体が測定できる範囲で、2つ目は計器の4-20mA出力の設定範囲です。一つ目は物理的な制限を超えると正確に表示されなくなり、二つ目は人為的に設定した値を超えるとそのまま超過します。あなたが言う測定範囲は、第二のタイプによく似ています。なぜなら、第一のタイプは一般的に整数ではないからです。ですから、あなたの表示は正常なのかもしれませんが、計器や上位機の設定を変更する必要があります。
Reply #42016-10-28
:victory:2階が正解です。電磁流量計の設定画面に入り、4~20mAのレンジ設定を確認できます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.