工芸大区イベント-【なるほど-33】水があれば動作する

2016-10-27View Original

Thread Content

前の投稿で、蒸気コイルが冷却コイルとしても機能することについて説明しました。 つまり、冷却水は下部から入り、ドレンバルブの前で三通を使って接続される。操作手順には明確に記載されている:冷却時には必ず遮断弁を閉じ、その後戻り水弁を開き、さらに給水弁を開けなければならない。 しかし、一部の従業員はわざと遮断弁を閉じず、さらに冷却時間が長いと文句を言うのだ。 冷却時間が長くなる根本的な原因は、遮断弁を閉じていないため、一部の水がドレンコンデンサーから漏れ出してしまうことです。圧力が低いと排水弁は作動しないと考えられている。 私たちが使用しているスカバーは甘粛紅峰製の機械式で、内部には浮子があり、水が入ると浮子が浮き上がって水を排出します。 こう説明しても、まだ理解してくれない従業員がいるので、仕方なく予備品を取り出して開け、水を入れると、ボールが浮かんだら水が流れ出ます。このように説明して初めて、全従業員が本当に理解するのです。 それ以来、この切替バルブは冷却時に閉じないことはなくなった。
Reply #22016-10-27
それはバルブを使った実験にあたるな。。。 ドレンコンデンサーには数年前に初めて出会いました。圧縮空気タンクの排出口付近にあるもので、後で調べて初めてその仕組みを知りました。
Reply #32016-10-27
ええ、これらの切り替えはすべてごく普通のことで、必要なことでもあります。コイルヒーターの加熱時は蒸気を上面から供給し下面から排出し、冷却時は下面から供給し上面から排出する。私が精密化学セクションで投稿したものは、3つの用途に利用できます。蒸気加熱や冷却水による冷却に加え、ポンプを使わない給湯も可能で、低温反応に用いられる熱感受性物質に利用できる。いくつかのバルブを切り替えるだけです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.