皆さん、こんにちは。最近、ある機器でこんな状況に遭遇しました。現場の温度は40度ですが、上位機では約120度と表示されます。Const316を通じてアナログ信号を上位機に送信するとチャネルは正常で、さらに316を使って熱電対信号を検出すると温度も約40度で正常な状態です。しかし、熱電対の接続を復旧させても、上位機では依然として120度と表示され続けます。 熱電対を1本交換することで、温度信号が正常に戻った。したがって、「熱電対の故障」と判断される。 では問題ですが、この熱電対の故障原因は何でしょうか?通常、接続不良やコアの劣化がある場合、電位は実際の値よりも低くなったり、上下に変動したり、開路したりします。しかし、この熱電対で見られたのは確かに電位の上昇でした。もし測定点に干渉がある場合、信号も上下に跳ねるはずであり、あるいは熱電対を交換してもその現象は引き続き見られるはずです。したがって、熱電対のコアとケースが接続されていることで電子の拡散能力が変化し、熱電対の接触起電力が増加して、検出温度が過大になっているのではないかと考えています。 皆さんはこのような問題に遭遇したことがありますか?それが私が疑っている理由ですか?他にも理由があるのか?ご指導を賜りますよう、よろしくお願いいたします!
もし熱電対の温度測定素子と保護管が接触することで起電力が増加するなら、ケース付き熱電対なんて何の役に立つんだよ〜。だから私は、この故障した熱電対の中に小悪魔が住んでいて、わざとあなたをからかっているんだと思う:lol:lol
変だな、装置の外の温度が影響しているのかもしれない。でなければ、120℃と表示される理由がない。開路になると、電位値はまったくなくなります。
考えすぎだ。温度が元より高いということは、両端の起電力が元より大きいということしか言えない。なぜ大きくなるのかというと、センサーに問題があるとしか言えない
lz、フィラメントとケーシングの間の絶縁抵抗値を測定してみてください。また、リード線の正極または負極とケーシングの間の絶縁抵抗値を直接測定しても構いません。おそらく絶縁抵抗が下がってしまっているのでしょう。
私も不思議に思います。なぜ正常値が出たのでしょうか。強化炉用の温度測定用熱電対で、周囲の温度はすべて40度です。これは中央部の値であり、この数値が実際に測定されたものであると考えるのに十分な根拠があります。
私も理由がわからなくて、皆さんと相談しに来たんです。
そう、不思議なのは温度が上昇したという点だ。もし直接開路なら簡単だ。一目で見抜く。装置の外側の温度は約40度で、周囲には多数の熱電対があり、その熱電対の環境温度を測定することができる。
では、問題です:1、熱電対自体にはセンサーがないため、熱電対自体のセンサーが原因である可能性は除外されます; 2、コントローラチャネルの故障である場合、信号発生器を使って温度を模擬する方法と、別の熱電対に交換する方法の両方で、そのチャネルが正常であることが証明される; 3、この故障した熱電対を別のチャネルに交換しても、その測定点では依然として120度前後が表示される。
その考えがあって、自分の推測を検証しようとも思ったのです。残念ながら、弟子がつい熱電対を廃棄物の山に捨ててしまい、再び探しに行っても見つかりませんでした。この奇妙な現象は、未解の謎となったのである。