ある装置の制御室に10数個のバルブがあり、内部には可燃性ガスが充填されていますが、これは許可されますか?GB50160では断固として許可されていません。ご返答をお願いします
Reply #22016-11-15
バルブには4つの静止シールポイントがあります。前後のフランジ、バルブのカバー、ガスケットで、そのうちガスケットがわずかに漏れる可能性が最も高い。 バルブを制御室に置くことは絶対に許されない。
Reply #32016-11-15
ご返答ありがとうございます。ただ、GB50160にはどうすればいいか明確な規定がありません
Reply #42016-11-17
制御室から操作できますが、バルブを制御室に置くことはできないでしょう。そんな話は聞いたことがありません
Reply #52016-11-17
50160の表5.2.1を確認すると、制御室と可燃性ガスを扱う機器や部屋との間の防火距離は15/9である
Reply #62016-11-17
すべてを**規範**に従って行う必要はない。 もう制御室は無理だ。 多くの場合、安全自体も考慮しなければならない。。一目でHAZOPを行っていないのがわかる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.