液体を排出する安全弁の後ろ側の配管の設計

2016-11-18View Original

Thread Content

API520やAPI521といった安全排出に関する規格では、ガスを排出するための安全弁の配管設計や、液体およびガスを排出するための安全弁の設計についてのみ記載されており、液体を排出する安全弁の後ろにある配管、つまり安全弁の後ろで液相流体が流れる場合の配管設計に関する規定は定められていません。川友の皆さん、どの規格にこのような設計上の記述があるか、または液体を排出する安全弁の後ろにある液相配管を設計する際に考慮すべき制約条件や要素は何かをご確認ください。
Reply #22016-11-19
個人的には、液体を排出する安全弁の後ろの液相配管は段々と低くなっているべきだと思います。
Reply #32016-11-19
この投稿は最終的に、2016年11月19日12時02分にZQJによって編集されました。設計規格とは、何世代にもわたる設計者たちの科学的な実践や、過去の事故から得られた教訓が結実したものです。多くのことは規範の中には見つからない。しかし、科学を尊重しなければならない。 安全弁の排出において最も重要なのは、作動圧力の正確さです。バルブの製造品質以外で、正確な排出に影響を与える主な要因は背圧です(特殊安全弁を除く)。特に液体の排出において、後方の配管では段々と低くすることが非常に難しい。液面が凝集または固化し、背圧が上昇して重大な生産事故が発生する。採用する方法:1.後方アプローチの配管には凍結防止設計を施す;2. 後方配管の近傍には、背圧を除去し一定に保つための排出容器を接続する必要がある。3. 容器の上部には気相排出バルブ(大気に直接排気できる呼吸バルブも凍結防止の設計が必要)または圧力バランス制御装置が取り付けられている。4. 漏れ出た液体は、速やかに容器からきれいに排出しなければならない。二次放電に影響しません。
Reply #42016-11-19
返信していただき、誠にありがとうございます! 上記の考慮すべき要因に加えて、もう一つ状況があります。例えば装置が満液式容器である場合、安全弁から排出されるのは間違いなく液体です。そのため、規格では液体を排出する安全弁の計算のみが定められており、安全弁の後ろにある液体排出管の計算については規定されていません。この液体排出管を計算する際に考慮すべき制限条件や規定とは一般的にどのようなものがあるのでしょうか?よろしくお願いします!
Reply #52016-11-24
ええ、一般的な安全弁の排出管は、液体であれガスであれ基本的に段階的に低くなっており、また分岐管は45度の角度で排出主管に挿入されています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.