消防主管線上のバルブ切断問題

2016-11-19View Original

Thread Content

消火配管の主管に逆止弁を取り付けることはできますか。該当する規格は見つかりませんでしたが、個人的には逆止弁に問題が生じる可能性があると思います。例えば逆止機構が固着してしまい、消防用の緊急備えができなくなるのではないでしょうか?
Reply #22016-11-19
消防配管に逆止弁が付いているのは見たことがありません。投稿者さん、写真を投稿してもらえますか?
Reply #32016-11-19
消火管はすべて環状で、二重給水に相当するので、逆止弁は要件を満たしていないでしょう!
Reply #42016-11-19
逆止弁が付いているのは見かけませんでしたが、何を止めるんですか?
Reply #52016-11-21
消防ポンプの出口には逆止弁を取り付ける必要があります。
Reply #62016-11-21
自動 sprinkler 火災消火システムの施工及び検収規範_GB50261-2005 4.2.3 設計に特別な要求がない場合、消防用水ポンプの出口管には逆止弁および圧力計を設置し、点検や試験用の排水弁も設置することが望ましい;消防用水ポンプのポンプユニットの総排出管には、圧力計と減圧弁も取り付ける必要がある;圧力計を取り付ける際は、緩衝装置を設置する必要があります。圧力計と緩衝装置の間にはバルブを取り付けるべきである;圧力計の測定範囲は、作動圧力の2~2.5倍であるべきです。 これにより、消防配管に設置できることがわかる。
Reply #72016-11-23
消防配管ではポンプの出口に逆止弁を取り付けることができますが、配管自体に逆止弁を取り付ける必要はありません。配管網の規模に応じて、エリアごとに配管網内に止め弁を設置すればよい。
Reply #82016-11-24
7階の説明はとても分かりやすく、私たちは消防ポンプの出口配管に逆止弁を取り付けました

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.