化学工業用配管システムの水圧試験

2016-11-22View Original

Thread Content

皆さんもご存知の通り、化学工業用パイプラインの施工が終わった後には、パイプラインシステム全体に対して水圧試験を行う必要があります。設計上の温度が300度といった高い値の場合、水圧試験の圧力に温度補正を施す必要があります。そのため、該当する温度における材料の許容応力を調べる必要があります。現在、これを調べるための規格は多数存在しますが、どれを採用すべきでしょうか?私は迷っていますので、専門家の方々にご指導をお願いします。現在考えられている規格には、GB 20801、GB 50316、HG/T 20592~20635などがあります。皆さんはどれを選んでいるのでしょうか?その理由は何でしょうか?:Q
Reply #22016-11-22
化学工業用の配管には間違いなく化学業界の規格が使われるはずですが、具体的にどの規格かはよくわかりません。関連するマニュアルを調べてみてください
Reply #32016-11-22
一般的な設計には、材料設計の規定があります。それには、設計規格の使用や材料のグレードなどが含まれます。この規定には、どの規格を使用するかが詳しく記載されている。
Reply #42016-11-22
「工業用金属配管設計規範」GB50316-2000(2008年版)の付録A、金属配管材料の必要応力をご覧ください
Reply #52016-11-23
設計で定められた規格に従って選定する。
Reply #62016-11-24
50316あ、争点はないよね
Reply #72016-11-26
私たちが蒸気配管を作る際にはGB50316を使用しており、設計温度が300℃の場合、水圧試験の圧力は50316に記載されている式に従って算出すべきです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.