ブラックホースESDシステム 圧縮機自動停止

2016-11-22View Original

Thread Content

当社の工場には、2台の圧縮機を制御するヘイマ・ESD自己保護システムがありますが、最近2台の圧縮機が同時に自動的に停止しました。連鎖停止条件はすべて満たされており、配電盤側で高圧が遮断され、現場でも停止しました。SOEアラームの記録にも異常はありませんでした。 このような状況に遭遇したことはありますか?
Reply #22016-11-23
一般的なHIMAプロジェクトはFATとSATを経ており、連鎖に関与する条件についてはすべてSOE設定が行われているため、漏れはないはずです。 DO回路が緩んでいないか確認してみませんか?
Reply #32016-11-23
配電盤側の高圧トリップは、一般的に計器側の条件だけでなく、低圧制御側に問題がないかも確認し、さらに計器の出力端子側のリレーや接続に問題がないかもチェックする必要があります
Reply #42016-11-27
どのような停止であっても、SOEには参照用の対応する情報が用意されている。 最も簡単なのは、まずトリガー条件があり、その後に動作が起こるというものです。最初に動作が起こる場合もあり、それは遅延連動の可能性があります。あなたの圧縮機は連動の前に停止するのですか、それとも連動の後に停止するのですか???

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.