質量流量計のアース線とシールド線はどのように接続すべきか?

2016-11-27View Original

Thread Content

質量流量計は配管に取り付けられ、流量計自体は配管を介して接地されるべきです。しかし、配管の長さがあまりにも長いため、誰にも配管に溶接が行われるかどうか分からず、もし溶接が行われた場合、計器が壊れてしまう可能性があるのでしょうか?配管を使わずにアースを取りたい場合、どうやって配管と隔てればよいのでしょうか? 流量計のトランスミッターとセンサーには共にアースボルトがあります。通常、シールド線の一方の端をアースボルトに接続してシールドアースとし、もう一方の端は浮かした状態にしますが、このやり方は正しいのでしょうか?
Reply #22016-11-28
この問題は本当に気づかなかった。下の方に**があって、勉強しに来たんだ*
Reply #32016-11-28
計器を取り付けた後に溶接を行うと、計器が壊れる可能性が非常に高く、流量計だけでなく他の計器も破損することがあります;これはアースの仕方とは関係なく、計器では溶接機を直列に接続することは許されていない。 流量計の仕様に従って短節を事前に製作し、装置の設置がすべて終了し、配管のブローイングが完了し、圧力試験が済んだ後に計器を取り付けることを推奨します。 もしできなければ、配管が完成した後にスラグが計器内に入り込み、計器の測定部品を損傷させる可能性が高いです。 損失の方が大きい…… 接地については、ケースをフランジボルトで接続すればよく、私は普段、接地を圧着することはしません……
Reply #42016-11-28
まず、私たちのシールド線はすべてDCS側で現場に浮かせています。ケースは現場で別途接地されておらず、溶接機が計器を壊すとは知りませんでした。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.