温度差が熱交換器の膨張量に与える影響

2016-11-30View Original

Thread Content

熱交換器の冷媒と熱媒の温度差がどの程度までなら、膨張継手を設置する必要はないのでしょうか?
Reply #22016-11-30
この投稿は最終的にYi-*aoshanによって2016-11-30 09:40に編集されました。ケーシングとチューブの間の温度差は中程度の範囲に抑えられています(大まかな見積もりでは、通常は~であるべきだと考えられています)
Reply #32016-12-02
孫蘭義らが編著した『熱交換器のプロセス設計』という書籍のP78ページ、上から6行目には、次のように記されている。すなわち、ケーシングやチューブの金属温度が30℃または50℃を超える場合、あるいは冷たい流体の入口と熱い流体の入口との間の許容温度差が110℃を超える場合、伸縮継手を設けない固定管式熱交換器を使用すると、熱応力が不均一になり漏れが発生することになる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.